國家標準《民用建筑設計通則》
  瀏覽帖子『國家標準《民用建筑設計通則》』
gg

級 別:普通會員
頭 銜:街頭混混
威 望:+66
魅 力:15
金 錢:-7970
地 位:無業游名
文 章:15
積 分:747
注 冊:2008-11-12 11:13:08
    樓 主
國家標準《民用建筑設計通則》
國家標準《民用建筑設計通則》GB50352-2005已于2005年5月9日由國家建設部以第327號公告批準發布,自2005年7月1日起實施。其中,第4.2.1、6.6.3(1、4)、6.7.2、6.7.9、6.12.5、6.14.1條(款)為強制性條文,必須嚴格執行,原《民用建筑設計通則》JGJ37-87同時廢止。
一. 修訂工作的目的和背景
本通則是根據建設部《關于印發二OOO年至二OO一年度工程建設國家標準制訂、修訂計劃》建標[2001]87號文的通知,對《民用建筑設計通則》JGJ37-87進行修訂。《民用建筑通則》JGJ 37-87自1987年頒布實施以來,在規范編制、工程設計、標準設計等方面發揮了重大作用。但隨著國家經濟技術的發展和進步,人民生活水平的提高,21世紀初期對各項民用建筑工程在功能和質量上有更高、更新的要求。原《通則》定位是“各類民用建筑設計必須遵守的共同規則”。在建設部制訂《城鄉規劃、城鎮建設、房屋建筑工程建設標準體系》中已獲批準的國標有100多項,行標有250多項,其中“建筑設計專業”已有30多項,本通則處于第二層次—通用標準(見附錄一),根據其通用性和重要性,建設部將其提升為國家標準,改變了編號,作為民用建筑工程功能和質量的重要通用標準之一,修訂的目的主要是確保建筑物使用中的人民生命財產的安全和身體健康,維護公共利益,并要保護環境,促進社會的可持續發展。本通則是民用建筑工程設計和民用建筑設計的國家和行業標準編制必須共同執行的通用規則,也是地方制定有關民用建筑工程的技術標準的重要依據。本通則內容主要是建筑設計專業,使用對象主要是建筑設計師,由于也涉及與建筑設計有關的城市規劃、建筑物理和建筑設備等專業,其他專業設計師、城市規劃師、建設管理工作者也應執行。為了建筑設計的完整性、系統性,本通則引用了其他規范部分內容或其編號(見附錄二),作為設計依據。
修訂工作由中國建筑設計研究院、中國建筑標準設計研究院為主編,中國城市規劃設計研究院、北京市建筑設計研究院、中國建筑西南設計研究院、中國建筑西北設計研究院、清華建筑設計研究院、同濟大學建筑設計研究院等14家單位參加,覆蓋了全國各地大設計院、科研院所和高等院校。參編人員共26人。從調研、兩次全國廣泛征求意見、全國審查會、報批稿、強制性條文審查到建設部審定,前后歷時將近四年,參與意見和審查的有工程院院士、勘察設計大師、總建筑師、教授和研究員等各學科的專家學者。
二. 修訂后的主要內容
本通則的主要技術內容是:1.總則;    2.術語;    3.基本規定;    4.城市規劃對建筑的限定;    5.場地設計;    6.建筑物設計;     7.室內環境;     8.建筑設備。
修訂的主要技術內容:設計原則、設計使用年限、建筑氣候分區對建筑基本要求,建筑突出物,建筑布局,室內環境;增加了術語,平面布置、建筑幕墻和室內外裝修以及建筑設備等內容。
(一)1.0.2條“本通則適用于新建、擴建和改建的民用建筑設計”。原《通則》只適用于城鎮。由于國民經濟的發展,我國城鄉經濟和技術水平都有了很大提高,無論是城市還是鄉鎮,對民用建筑工程質量都不能放松,我國城鄉一體化進程正在加快,本通則作為國家標準應適用于城鄉民用建筑設計。鄉鎮建筑一般規模小、標準低,所訂日照、通風、采光、隔聲等標準在鄉鎮廣大地區更容易做到。地方上也可根據本通則內容和具體情況制訂地方標準或實施細則。
(二)原《通則》總則中的“設計基本原則”,根據新時期科學發展觀和現代建筑的要求,修改成8款,增加了人、建筑、環境的相互關系,可持續發展的要求;體現以人為本的原則等,這些要求無量的指標,但作為設計的重要理念和基本原則,不可忽視。
(三)增加“術語”一章。制定本通則有關的建筑術語,如層高、臺階、欄桿等。另有與本《通則》有關的城市規劃和建筑物理術語。
(四)原《通則》總則中“民用建筑高度與層數劃分”、“建筑耐久年限”等條文另例一章為“基本規定”,主要包括以下內容:
1.增加3.1節“民用建筑分類”,以民用建筑使用功能為依據,將民用建筑分為居住建筑和公共建筑兩大類。反饋意見要求增加等級分類,民用建筑等級劃分因行業不同而有所不同,在市場經濟體制下,不宜在本通則內作統一規定。在專用建筑設計規范中都結合行業主管部門要求來劃分。如交通建筑中一般按客運站的大小劃為一~四級,體育場館按舉辦運動會的性質劃為特級~丙級,檔案館按行政級別劃分為特級~乙級,有的只按規模大小劃為特形~小形來提出要求,而無等級之分。因此,本通則不能統一規定等級劃分標準,設計時應符合有關標準或行業主管部門的規定
2.將“建筑耐久年限”改為3.2節“設計使用年限”,根據新修訂的國標《建筑結構可靠度設計統一標準》GB50068-2001將設計使用年限分為四類,本《通則》與其保持一致。設計使用年限是房屋建筑在正常設計、施工、使用和維護下所應達到的使用年限,是地基基礎工程和主體結構“合理重用年限”的具體化。
3.“建筑熱工設計”擴展為3.3節“建筑氣候分區對建筑基本要求”,根據《建筑氣候區劃標準》GB  50178-93和《民用建筑熱工設計規范》GB  50176-93的規定綜合而成,包括對建筑保溫、隔熱、防凍、防潮、防洪和防雷電等要求。
4.增加3.4節“建筑與環境的關系”一節,強調建筑與環境協調的重要性和具體規定。建筑與環境的關系應以“人與自然共生”、“人與社會共生”作為基本出發點,貫徹可持續發展的戰略,樹立整體觀念、生態觀念和發展的觀念,人—建筑—環境應共生互惠、協調發展。因此,建筑與環境一方面為保證人們的安全、衛生和健康,應選擇無災害危險和對人體無害的環境;另一方面,建筑工程也不應破壞當地生態環境,不應排放三廢等造成各種危害而引起公害,同時,建筑整體造型與色彩處理應與周圍環境協調,并應進一步綠化和美化環境,提高環境設施水平。
5.建筑無障礙設施是國家一項重要的技術政策,涉及到各類民用建筑,建設部已頒布《城市道路和建筑物無障礙設計規范》JGJ 50-2001,已有具體規定,本《通則》3.5節“建筑無障礙設施”強調應有無障礙設施的地方、部位和建筑物。
6.隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提高,家庭擁有轎車越來越多,同時,我國是自行車王國,必需解決機動車和非機動車停車空間問題,否則會造成道路或揚地阻塞,存在交通安全的隱患,破壞市容,給人民生活造成不便。因此,在3.6節“停車空間”中規定:居住區、公共場所應建停車場,或在民用建筑內附建停車庫,或統籌建設公用的停車場、停車庫。由于全國各地的經濟發展水平和生活水平差異很大,各類民用建筑停車位的數量不宜作統一規定,應由當地行政主管部門根據當地的具體條件來制定。停車庫設計應符合《汽車庫建筑設計規范》JGJ 100-98等有關規范的規定。
(五)第4章“城市規劃對建筑的限定”是規劃與建筑的關系,在城市規劃標準體系尚無此類規定。故予以保留,并作適當修改。主要有以下幾條:
1.兩個相鄰建筑基地邊界線的情況。建設單位為了獲得用地的最大權益,常常不顧相鄰基地建筑物之間的防火間距、消防通路以及通風、采光和日照等需要,而將建筑物緊接邊界線建造,因而造成各種有礙安全衛生的后患和民事糾紛。4.1.4條第1款后半條是指有防火墻分隔的連排式住宅及商店建筑等,其前后應留有空地或道路.第2款在具體執行時比較復雜,但原則上雙方應各留出建筑日照間距的一半,當城市規劃已按詳細規劃控制建筑高度時則可按控制建筑高度的日照間距辦理。如某區規定建筑控制高度不超過18m,則相鄰基地邊界線線兩邊的建筑應按18m建筑高度留出建筑日照相館間距離的一半。至于高層建筑地區,理應由城市總體規劃布局上統一解決,不應要求鄰地建筑也按高層的日照間距退讓。為了保障有日照要求建筑的合法權益,對于體型比較復雜的建筑和高層建筑,有條件的地區可以進行日照分析,在日照分析時應將周圍基地已建、在建和擬建建筑的影響考慮在內。第3款的內容在我國民法通則里也有規定。民法通則第80條規定:國家所有的土地,可以依法由全民所有制單位使用,也可以依法由集體所有制單位使用,國家保護它的使用收益和權利;使用單位有管理、保護和合理利用的義務。民法通則第83條規定:不動產的相鄰各方,應當按照相館有利生產、方便生活、團結互助、公平合理的精神,正確處理截水、排水、通行、通風、采光等方面的相鄰關系。給相鄰方造成妨礙或損失的,應當停止侵害,排除妨礙,賠償損失。
2.4.1.5本條各款是維護城市交通安全的基本規定。第1款是按大中城市的交通條件考慮的。70m距離的起量點是采用交叉口道路紅線的交點而不是交叉口道路平曲線(拐彎)半徑的切點,這是因為已定的平曲線半徑本身常常不符合標準。70m躑是由下列因素確定的:道路拐彎半徑占18-21m;交叉口人行橫道寬占4-10m;人行橫道邊離停車線寬約2m;停車、侯駛的車輛(或車隊)的長度;交叉口設城市公共汽車站規定的距離(一般離交叉口紅線交點不小于50m)。綜合以上各因素,基地道路的出入口位置離城市道路交叉口的距離不小于70m是合理的。當然上述情況是指交叉口前車行道上行方向一側。在車行誕下行方向的一側則無停車、候駛的要求,但仍需受其他各因素的制約。距離地鐵出入口、公共交通站臺原規定偏小,參照有關城市的規定適當加大了距離。
3.4.2.1條規定不允許突出基地用地紅線與道路紅線的建筑突出物,并作為強制性條文。規定建筑的任何突出物均不得突出道路紅線的用地紅線。因為道路紅線以內的地下、地面的空間均為城市公共空間,一旦允許突出,影響人流、車流交通安全、城市空間景觀及城市地下管網敷設等。用地紅線是各類建筑工程項目用地的使用權屬范圍的界線,規定建筑的任何突出物均不得突出用地紅線是防止侵犯鄰地的權益。
4.2.2允許突出道路紅線的建筑突出物是指臨街(道路)的建筑可以在不妨礙城市人流、車流交通安全條件下突出一些建筑突出物。
4.2.3因城市規劃需要,各地城市規劃行政主管部門常在用地紅線范圍之內另行劃定建筑控制線,以控制建筑物的基底不超出建筑控制線,但對突出建筑控制線的建筑突出物和附屬設施各地因情況不同,要求也不相同,故不宜作統一規定,設計時應符合當地規劃的要求。
4.4.3.2條建筑高度計算只對在有建筑高度控制要求的控制區內而言,與3.1.2條計算建筑高度來分類不是一個概念。因此,計算方法有所不同。
(六)第5章“場地設計”名稱適應注冊建筑師考題內容,基本保留原《通則》中“建筑總平面”的內容,主要有以下幾條:
1.5.1.2條各款重點強調建筑環境應滿足防火、采光、日照、安全、通風、防燥、衛生等場地設計的要求。第2款中對天然采光也有建筑間距要求,由于各建筑采光系數標準值之規定,具體計算在7.1節條文說明及《建筑采光設計標準》GB/T 50033-2001中已有規定。無論是相鄰地建筑,或同一基地內建筑之間都不應擋住建筑用房的采光。第3款中日照標準在《城市居住區規劃設計規范》GB50180已有明確規定,住宅、宿舍、托兒所、幼兒園等主要居室在5.1.3條也有所規定,并應當地城市規劃行政主管部門依照日照標準制定的相應建筑間距的規定。
2.5.1.3條對需要日照的建筑制定日照標準:住宅、托幼、中小學教室、病房等居室的日照標準與《城市居住區規劃設計規范》GB50180的規定相一致。住宅居住空間是指起居室和臥室。宿舍原《通則》規定較高,現修改成與住宅一致的日照標準。
3.豎向設計中建筑基地地面和道路坡度與有關規范一致,只規定平緩地區的要求,山區和丘陵地區城鎮尚應符合相關規范的規定。
(七)第6章“建筑物設計”中增加了平面布置、建筑幕墻、室內裝修等內容,本《通則》對建筑物各部位規定了通用的要求,其中很多已有專用設計規范的只作指引,其他規范沒有的內容,才有比較詳細的、定量的規定。
1.6.2.2條對室內凈高計算方法作出規定。除一般規定外,對樓板或屋蓋的下懸構件(如密肋板、薄殼模樓板、桁架、網架以及通風管道等)影響有效使用空間者,規定應按樓地面至構件下緣(肋底、下弦或管底等)之間的垂直距離計算。
2.6.5.1條是對建筑物的公用廁所、盥洗室、浴室及住宅衛生間作出的規定。衛生用房的地面防水層,因施工質量差而發生漏水的現象十分普遍,這些規定對于保證其使用功能和衛生條件是必要的。躍層住宅中允許將衛生間布置在本套內的臥室、起居室(廳)、廚房上層。這類用房在設計上要求滿足這些規定,以改變設計上對其處理不善或過于簡陋的局面,如加強通風換氣防止污氣逸散、樓地面嚴密防水、防滲漏等基本要求。2款衛生設備的配置因各類建筑使用性質不同,本條不作統一規定,應按單項建筑設計規范的規定執行。公用廁所男女廁位根據女性上廁所時間長的特點,應適當增加女廁的蹲(坐)位數和建筑面積,男蹲(坐、站)位與女蹲(坐)位比例以1:1~2:3為宜,商業區以2:3為宜。6款在有較高管理水平的情況下,可以不設高差或地漏。
3.6.6.3條第2款陽臺、外廊等臨空處欄桿高度應超過人體重心高度,才能避免人體靠近欄桿時因重心外移而墜落。據有關單位對我國人體測量結果:我國男子平均身高為1656.03mm,換算成人體直立狀態下的重心高度是994 mm,穿鞋子后的重心高度為994+20=1014 mm,故本條規定24 m以下臨空高度(相當于低層、多層建筑的高度)的欄桿高度不應低于1.05 m,超過24 m臨空高度(相當于高層及中高層住宅的高度)的欄桿高度不應低于1.10 m對于高層建筑、因高空俯視會有恐懼感,所以加高至1.10 m。注中說明當欄桿底部有寬度大于或等于0.22 m,且高度低于或等于0.45 m的可踏部位,按正常人上踏步情況,人很容易踏上并站立眺望(不是攀登),此時,欄桿高度如從樓地面或屋面起算,則至欄桿扶手頂面高度會低于人的重心高度,很不安全,故應從可踏部位頂面起計算。
第4、5款為保護少兒童生命安全,他們專用活動場所的欄桿應采用防止攀登的構造,如不宜做橫向花飾、女兒墻防水材料收頭的小沿磚等。做垂直欄桿時,桿件間的凈距不應大于0.11 m以防頭部帶身體穿過而墜落。近幾年,在商場等建筑中,有的欄桿垂直桿件間的凈距在0.20 m左右,時有發生兒童墜落事故,因此少年兒童能去活動的場所,單做垂直欄桿時,欄桿間的凈距也不應大于0.11 m.
4.6.7.2.條為強制性條文,樓梯梯段寬度在防火規范中是以每股人流為0.55 mm計,并規定按兩股人流最小寬度不應小于1.10 m。這對疏散樓梯是適用的,而對平時使用交通的樓梯不完全適用,尤其是人員密集的公共建筑(如商場、劇場、體育館等)主要樓梯應考慮多股人流通行,使垂直交通不造成擁擠和阻塞現象。此外,人流寬度按0.55 m計算是最小值,實際上人體在行進中有一定擺幅和相互間空隙,因此本條規定每股人流為0.55 m+(0~0.15)m,0~0.15 m即為人流眾多時的附加值,單人行走樓梯梯段寬度還需要適當加大。
5.6.7.9條為強制性條文   為了保護少年兒童生命安全,幼兒園等少年兒童專用活動場所的樓梯,其梯井凈寬大于0.20 m(少兒胸背厚度),必須采取防止少年兒童攀滑措施,防止其跌落樓梯井底。樓梯欄桿應采取不易攀登的構造,一般做垂直桿件,其凈距不應大于0.11 m(少兒頭寬度),防止穿越墜落。此規定對“公共建筑的疏散樓梯兩段之間的水平凈距,不宜小于15cm”防火要求不受影響。
6.6.10.3條  第4款臨空的窗臺低于0.80 m(住宅為0.90 m)時(窗臺外無陽臺、平臺、走廊等),應采取防護措施,并確保從樓地面起計算的0.80 m(住宅為0.90 m)防護高度。低窗臺、凸窗等下部有能上人站立的窗臺面時,貼窗護欄或固定窗的防護高度應從窗臺面起計算,這是為了保障安全,防止過低的寬窗臺面使人容易爬上去而從窗戶墜地。
7.6.12.5為強制性條文。根據《建筑地面設計規范》GB50037-96增加了氣味的影響,尤其是吸味較強的煙、茶等物品,不一定有毒性但影響到物品的氣味和質量,工程中應防止采用散發異味的樓地面材料。
部分建材目前屬于發展中的材料,其產品及特性均在不斷變化,它們的化合過程也比較復雜,所以在設計裸裝狀況下的食品或藥物可能直接接觸樓地面時,材料的毒性須經當地有關衛生防疫部門鑒定。
8.6.14.1條規定:“管道井、煙道、通風道和垃圾管道應分別獨立設置,不得使用同一管道系統,并應用非燃燒體材料制作”,為強制性條文,主要為了安全和衛生,防止串煙、串味或管線的不利影響。
9.6.14.5條多年來民用建筑中的垃圾管道、垃圾倒灰口、垃圾掏灰口成為污染環境的主要部位。垃圾管道堵塞、倒灰口、掏灰口部位塵土飛揚、有機垃圾腐爛、臟臭、蛆蠅滋生,造成環境衛生惡劣。近年來,隨著人民生活水平不斷提高,袋裝、盒裝半成品食品豐富多彩,一些大中城市取消垃圾道,改用袋裝垃圾,加之物業管理行業已從居住小區進入辦公樓等公共建筑,實踐證明收效甚佳。本條規定民用建筑不宜設置垃圾管道,要求低層和多層建筑根據垃圾收集方式設置相應設施,如袋裝垃圾在室外設垃圾分類和暫放位置。中高層和高層建筑不設垃圾管道時,必須設置封閉的收集垃圾的空間,以便采取其他的清運方式,避免利用電梯搬運垃圾,造成二次污染,而垃圾間最好有沖洗排污設施,以利清潔。
(八)第7章“室內環境”主要指聲、光、熱,已有很多專用規范,不再詳細引用,唯采光和隔聲對建筑設計至關重要,故將有關規范綜合后確定其標準,以便設計者采用。自然通風對建筑衛生非常重要,故單列一節。
節約能源是當前重要的國策,民用建筑節能設計設計標準已有具體規定,本通則在保溫、防熱等章節中強調首先是在建筑平面布置、建筑構造中采取節能措施,如7.3.2條“設置供熱的建筑物的體形應減少表面積”,(對于大多數多層板式住宅建筑,當層數達到6層,單元數達到4個以上,體型系數控制在0.30以下不難做到,中高層、高層住宅建筑更能做到。對于超過0.30的采限加強屋頂和外墻保溫做法,以便將建筑物耗量指標控制在規定的水平),7.3.4條“建筑物的外門窗應減少其縫隙長度,并采限密封措施,宜選用節能型外門窗”,7.4.1條第1款“建筑物的夏季防熱應采限綠化環境、組織有效自然通風、外圍護結構隔熱和設置建筑遮陽綜合措施”,7.4.2條第2款“設置空氣調節的房間對集中布置”等。
(九)第8章“建筑設備”是新增加的一章,主要是給建筑設計師在進行建筑設計時應考慮建筑設備的有關要求。水、暖、電設備專業都有自己的通用和專用標準,對其專業內容,本《通則》不再重復引用。建筑設備與建筑設計密切配合,既要符合使用功能的要求,又要保障設備的安全運行,并要符合節能、節水等要求。如8.1.6條第1款“宜實行分質供水,優先采用循環或重復利用的給水系統”;第2款“應采用節水型衛生潔具和水嘴”;8.2.3條第1款“民用建筑采暖系統的熱媒宜采用熱水”,第2款“居住建筑采暖系統應有實現熱計量的條件”;8.3.1條第1款第5項“當配變電所的正上方、正下方為住宅、客房、辦公室等場所時,配變電所應做屏蔽處理”;8.3.4條第3款“智能化系統的重要機房應遠離強磁場所”;第6款“智能化系統應根據系統的風險評估采限防雷措施,應做等電位聯結”等。
 


第8.1節 給水排水
                   吳禎東

一. 設計應滿足生活的要求—8.1.1條:
1.0.1條: 適用,經濟,安全,衛生和環保—按任務書定設計參數;
1.0.3條: 正確處理人、建筑和環境的相互關系—按市政基礎條件定設計技術措施;
3.4.1條: 使用后的廢水,廢棄物要進行處理—設管道收集、輸送、預處理和排放;
 預處理---隔油池、中和池、化糞池、集水井、污水池、降溫池等;
4.1.3條: 基地室外地坪標高的正確選擇---處理與道路,相鄰建筑之間關系,水要自流排得出,
 又不能受淹,不妨礙鄰里排放,又要技經可行;
4.1.4條: (4.2.1條;4.2.2.4條):基地用地紅線及建筑紅線是法規
 ---室外各類管道不可超越敷設,室外各類預處理地下構筑物也不可超越建造;
 ---屋面雨水要有組織排水,又不可排入相鄰建筑的屋面及用地范圍內;
5.1.2.8條 (8.1.2條;8.1.3條;8.1.4條;8.1.5條):建筑物或構筑物距污染源的關系:
 ---生活貯水水箱與消防貯水水箱必須分開設置;
 ---生活貯水水箱要與結構本體脫開,其內襯砌材料和內壁涂料不可污染水質;
 ---距地下貯水水池要有2m—10m防污隔離間隙,(低值指污水管,高值指化糞池等);
5.3.2條: 建筑基地地面排水的要求:
 ---重力流排水按0.3%-0.4%估接管的可能性,要防倒灌;
 ---設計重現期(居住小區P=1-3年,公建場地P=2-5年),雨水排放量增大,標準提高;
 ---雨水口要合理布置,分平篦式或側出式,必須設在低洼處,間隔25m-30m;
 ---8.1.8條,在缺水城市對雨水更需回收利用,供綠化澆灑,道路沖洗,汽車洗刷等用;
 ---若基地雨水直排河道,應有河道高,中,低水位資料,落實要否建雨水泵站;
 ---城市防洪標準提高需建大型雨水泵站;
5.4.1條: 公共綠地的保護---布置地下灑水栓間距30-40m;
 ---采用自動噴灌系統時,與市政接管處要增設倒流防止器,切斷對水源的污染;
 ---要利用中水或雨水;
5.5.2條: 與市政管網的銜接要求:
 ---按8.1.7條,采用雨污分流制,一般性項目污水管和雨水管與市政總接駁點取一個;
 ---給水管要不要二路引入,由消防用水量多少和市政供水實況決定;
 ---若市政已建污水處理廠,基地污水應直接排放,不應再設化糞池過渡,同理,室內排
 水管網可采用合流制;如必須設化糞池,室內排水管網可采用分流制;
 ---收集各類市政管線的管徑,標高及水壓等基礎資料,作設計依據;
6.9.4條: 防盜措施及其他:
 ---雨水立管設置位置盡可能不要靠近窗戶;
 ---雨水立管的配置數量和選用管徑,除由構造,立面需要決定外,還應與給排水專業
 落實排水量的可靠性;
 ---排大屋面雨水必須作水力計算;
8.1.6.4條: 建筑物內對生活用水水壓的要求:
 ---非躍層住戶水表的水壓不得小于7m水柱,躍層住戶水表的水壓不得小于10m
 水柱;
 ---高層建筑內供水動壓力分區原則是住宅建筑取不大于0.35MPa,公共建筑取不大
 于0.45MPa;
 ---高層建筑內分區管道最好單獨敷設立管,并采用可調式減壓閥,確保閥后壓力穩
 定,且閥前后壓差不大于0.30MPa,可確保環境安靜;需注意,該閥宜水平安裝,為此管
 道井要有安裝位置,要有排水措施;

發表于:2008-12-23 16:57:14
      返回頂端  
游客

級 別:普通會員
頭 銜:街頭混混
威 望:+9
魅 力:0
金 錢:-150
地 位:無業游名
文 章:91
積 分:97
注 冊:2005-9-26 23:53:12
  第 1 樓
國家標準《民用建筑設計通則》
    因單位辦學發展需要,急聘能講授“建筑土建、安裝或裝飾工程技術與計價”方面課程的兼職老師數名。
學歷達到碩/博層次的,要求有4年或以上的實際工作經驗;本科學歷層次的要求有8年或以上實際工作經驗。
院校老師要求有3年以上授課經驗。
                   聯系人:許老師  15251619863
回復于: 2009-3-29 12:04:34
     返回頂端  

當前第1/-1 共有-1頁 -1條記錄  每頁顯示10條信息    首頁 下一頁 尾頁

 帖子列表-固定帖子>>>
用 戶 信 息口:
還沒注冊
UBB 選 擇:
粗體下劃線居中超級連接Email連接圖片Flash圖片Shockwave文件realplay視頻文件Media Player視頻文件QuickTime視頻文件飛行字移動字發光字陰影字 顏色
特 殊 操 作:
插入表情 | 插入代碼
操 作:
  
 
 
 
     
ag亚游官网
<code id="wuaga"></code><optgroup id="wuaga"></optgroup>
<option id="wuaga"><wbr id="wuaga"></wbr></option>
<center id="wuaga"></center>
<option id="wuaga"><wbr id="wuaga"></wbr></option>
<noscript id="wuaga"></noscript>
<center id="wuaga"></center>
<code id="wuaga"></code>
<code id="wuaga"></code><optgroup id="wuaga"></optgroup>
<option id="wuaga"><wbr id="wuaga"></wbr></option>
<center id="wuaga"></center>
<option id="wuaga"><wbr id="wuaga"></wbr></option>
<noscript id="wuaga"></noscript>
<center id="wuaga"></center>
<code id="wuaga"></code>