新 舊 抗 規 主 要 區 別(GB50011-2010學習小結)
新 舊 抗 規 主 要 區 別
-------GB50011-2010學習小結
一、本次修訂后有原來13張11個附錄改為14張12個附錄。增加第14張“地下建筑”,和附錄M實現抗震性能設計目標的參考方法
二、第3章新增3.10節建筑抗震性能化設計的內容,3.10.3明確給出了中震(即設防烈度)計算的αmax值(表5.1.4-1):6度——0.12;7度(0.10g)——0.23;7度(0.15g)——0.34;8度(0.20g)——0.45;8度(0.30g)——0.68。對于平時設計來說,主要用于超限審查做的中震不屈服或中震彈性設計,一般的結構計算也沒必要做。
三、4.1.6條,將場地類別中的I類細化為I0和I1兩個亞類。修訂原因是考慮到剪切波速為500-800m/s的場地還不是很堅硬,將此種場地定為I1類,硬質巖石場地定為I0類。相應地,表5.1.4-2提供了這兩種場地類別的特征周期值,其中I1類的特征周期值與2001規范中I類場地的周期值相同。(I0類根據地震分組相對I1減小0.05s)
三、4.3.4條調整場地土液化判別的深度范圍和判別公式,4.3.11條增補軟弱粘性土層的震陷判別方法及相應的處理對策;
四、5.1.2條增加大跨屋蓋結構和地下建筑結構抗震設計內容,增加了地震作用的計算要求,補充了多向、多點輸入計算地震作用的原則規定,關于時程分析的選波規則有變化了。
五、5.1.4條:
1. 增加了6度罕遇地震的αmax值。(以前6度抗震性能化設計都是參考設計,這下有了明確界定)
2. 計算罕遇地震作用時,特征周期應增加0.05s。01規范只是在計算8度、9度的罕遇地震才有此要求,現要求擴大至各種地震烈度。此條對超限審查的罕遇地震彈塑性分析等有影響。
六、5.1.6條,修改了地震影響系數曲線。曲線的表達式表面上沒有變化,但其中曲線下降段的衰減指數γ、直線下降段的下降斜率調整系數η1及阻尼調整系數η2的公式均有變化。
七、5.2.5條,增加了6度地震計算的結構任一樓層的水平地震剪力要求,01規范只對7-9度有要求。(以前我們用的六度區剪重比有了明確的條文支持了。)另,以往本層不滿足只調整本層,現要求以上層也要相應調整,分3種情況見新抗規條文說明。
八、5.3.4條,補充完善了豎向地震作用的計算方法,并補充了豎向地震影響系數取值的規定
九、6.1.1條,現澆鋼筋混凝土房屋適用的最大高度有所調整。
1. 注4明確表中的框架結構不包括異形柱框架結構,異形柱結構的適用高度應以異形柱規范為準。
2. 8度地震的適用高度分為0.2g和0.3g兩種要求。
3. 框架結構適用高度有所降低。
4. 板柱-剪力墻結構的適用高度增大較多。
十、6.1.2條抗震等級,增加了24m作為抗震等級劃分的高度分界。但含抗震墻的三種結構形式中H在24~25m范圍內的情況沒有說明,應屬筆誤,建議按25米以上考慮
十一、6.1.3條第3款修改:地下一層以下抗震構造措施的抗震等級可逐層降低一級,但不應低于四級。6.1.3條第4款條文說明,明確了乙類建筑按提高一度采取抗震構造措施的方法,是按照提高一度查表6.1.2確定抗震等級,按抗震等級采取內力調整和構造措施。01規范條文及說明不夠明確,沒有說清楚抗震措施是否包括內力調整系數。
十二、6.1.4條,防震縫的最小寬度由70mm增大至100mm。
十三、6.1.8條,該條針對框剪結構,取消橫墻與縱墻宜相連的規定,取消對一二級連梁的要求;增加對樓梯間及抗震墻端柱的要求。
十四、6.1.9條,1、抗震墻的兩端(不包括洞口兩側)宜設置端柱或與另一方向的抗震墻相連;2、框支部分落地墻的兩端(不包括洞口兩側)應設置端柱或與另一方向的抗震墻相連,也就是不允許一字形剪力墻落地了。各墻段高寬比限值由2改為3。
十五、6.1.10條,抗震墻底部加強部位的高度,應從地下室頂板算起,不管地下室頂板是否作為上部結構的嵌固端。當計算嵌固端位于地面以下是,還需向下延伸,但加強部位的高度仍從地下室頂板算起。底部加強部位的高度由墻體總高度的1/8改為1/10。房屋高度≤24m時,底部加強部位可取底部一層。
十六、6.1.14條。
1. 6.1.14條第2款,結構地上一層的側向剛度,不宜大于相關范圍地下一層側向剛度的0.5倍。條文說明對“相關范圍”的解釋是:一般可從地上結構(主樓、有裙房時含裙房)周邊外延不大于20m。也就是說,地下室頂板再大,你在判斷其是否能夠作為上部結構嵌固端、需要計算地下室頂板的側向剛度時,頂板的計算范圍不能取得太大,超過20m外的側向剛度就不能算了。
2. 6.1.14條第4款,地下一層抗震墻墻肢端部邊緣構件縱向鋼筋的截面面積,不應少于地上一層對應墻肢端部邊緣構件縱向鋼筋的截面面積。01規范只對地下一層柱的每側配筋面積不少于地上一層對應柱的每側配筋面積的1.1倍,現在剪力墻也有了相應的要求。
十七、6.1.15條,增加對樓梯間的具體要求
十八、6.2.2條,按實配鋼筋計算正截面抗震受彎承載力時,可計入梁受壓筋和相關樓板鋼筋的作用,01規范則規定可計入梁受壓鋼筋。鋼筋混凝土框架強柱弱梁柱彎矩放大系數變為1,2,3,4級都要放大,并且系數增大為1.7,1.5,1.3,1.2;
十九、6.3.4條將梁端縱向受拉鋼筋的配筋率不大于2.5%的要求由強制性改為非強制性。
二十、6.3.5條,柱截面尺寸一、二、三級且超過2層時不宜小于400mm;圓柱的直徑,四級或不超過2層時不宜小于350mm,一、二、三級且超過2層時不宜小于450mm
二十一、6.3.6條,增加了四級抗震柱的軸壓比要求,同時框架結構柱的軸壓比限值下降了0.05,限值更嚴了。
二十二、表6.3.7-1,柱截面縱筋的最小總配筋率有所調整。表中括號內數值用于框架結構的柱;注2中規定:鋼筋強度標準值小于400MPa時,表中數值應增加0.1,鋼筋強度標準值為400MPa時,表中數值應增加0.05;
二十三、6.3.9條,刪除了關于復合箍應扣除重疊部分箍筋體積的規定,箍筋強度也不限制在標準值400MPa以內。四級框架柱加密區最小體積配箍特征值,與三級框架柱相同。
二十四、6.4.2條,剪力墻的軸壓比控制范圍,有一、二級擴大到三級,三級軸壓比不宜大于0.6,與二級相同;并且由底部加強部位擴大到全高。
二十五、6.4.3條,增加高度小于24m且剪壓比很小的四級抗震墻,其豎向分布筋的最小配筋率應允許按0.15%采用的要求。
二十六、6.4.4條,增加剪力墻分布筋的最大間距(一般剪力墻為300mm,框支剪力墻的落地剪力墻底部加強部位為200mm)和最小直徑要求。抗震墻豎向和橫向分布鋼筋的直徑,均不宜大于墻厚的1/10且不應小于8mm;豎向鋼筋直徑不宜小于lOmm
二十七、6.4.5條。
1. 6.4.5條第1款,修改了轉角墻和翼墻的構造邊緣構件范圍,三級抗震底部加強區部分縱向鋼筋最小值增大。
2. 6.4.5條第2款,約束邊緣構件的設置要求由一、二級擴大到三級;約束邊緣構件的大小及其配箍特征值根據墻肢軸壓比的大小確定。
二十八、6.4.6條,矩形墻肢(墻肢長度不大于墻厚的3倍的墻肢)的厚度不大于300mm時,尚宜全高加密箍筋。
二十九、6.4.7條,跨高比較小的高連梁,可設水平縫形成雙連梁、多連梁或采取其他加強受剪承載力的構造。
三十、6.2.13條文說明中指出:計算地震內力時,抗震墻連梁剛度可折減,計算位移時,連梁剛度可不折減。
三十一、6.2.4 增加了三級抗震柱節點核心區的驗算,以往不要求,現要求。
三十二、6.3.9 柱最小體積配箍特征值增加了四級按三級控制的要求。

鋼結構部分
增加了抗震等級的概念
8.2.3條:偏心支撐關聯構件的內力調整系數的最小值,由原來的根據抗震等級設定,改為根據抗震等級設定。
5.4.2條:鋼構件承載力抗震調整系數調整為強度0.75/穩定0.80。
5.5.1條:鋼結構的側移限值改為 1/250.
文字文字

發表于:2011-3-11 9:32:22
      返回頂端  

當前第1/-1 共有-1頁 -1條記錄  每頁顯示10條信息    首頁 下一頁 尾頁

 帖子列表-固定帖子>>>
用 戶 信 息口:
還沒注冊
UBB 選 擇:
粗體下劃線居中超級連接Email連接圖片Flash圖片Shockwave文件realplay視頻文件Media Player視頻文件QuickTime視頻文件飛行字移動字發光字陰影字 顏色
特 殊 操 作:
插入表情 | 插入代碼
操 作:
  
 
 
 
     
ag亚游官网
<code id="wuaga"></code><optgroup id="wuaga"></optgroup>
<option id="wuaga"><wbr id="wuaga"></wbr></option>
<center id="wuaga"></center>
<option id="wuaga"><wbr id="wuaga"></wbr></option>
<noscript id="wuaga"></noscript>
<center id="wuaga"></center>
<code id="wuaga"></code>
